某水电站扩建工程土建和机电设备及金属结构设备安装施工组织设计

[复制链接]
发表于 2018-3-6 23:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1.1 工程概况{查看完整文档}
某电站位于平渠河上游某河大某处,距某县城11km,其上游源于某县城淮口镇南江河,南江河两支,正在修建的 电站位于南江河,其尾水与某电站的正常蓄水位衔接。
本工程为70 年代未建成的一座小型水电工程,正常水位284.2 米,设计水头11m,浆砌条石溢流坝高17.5m,设计装机容量为4×3200kW,由于当时资金缺乏,在施工时原设计的4 台机组被改为2 台机组,实际装机容量为2×3200kW。
现根据审查意见,坝址仍为现有坝址,电站扩建规模为厂房两台机组2×3200kw 不变,新建厂房装机2×9000kw,上游正常蓄水位288.2m。设计水头14m,新机组单机引用流量79.4m3。
电站主厂房布置在大坝左侧原船闸位置,根据某市交通局文件,通航建筑物改为升船机,布置于新厂房的左侧岸坡上。副厂房与升压站布置在左侧岸坡。
1.1.2 工程总体布置
1.1.2.1 沿坝轴线从左到右布置:
(1)升船机:
升船机位于左岸新建厂房左侧。
(2)左岸接头坝(坝0+388.36m~坝0+364.02m)
左岸接头坝段长25.65m,该坝已于70 年代建成,本次已增高至292.20m 高程。
(3)厂房(坝0+364.02m~坝0+327.71m)
在大坝左侧原船闸位置新建装机2×9000KW 的河床溢流式厂房,新建厂房的长×宽为55.05×53m。
(4)溢流坝(坝0+327.71~坝0+98.00)
原溢流坝坝高程为284.2m,坝体底宽约20m,本次设计在原坝体的基础上增加4 米坝高。新坝顶高程为288.2m。为了改建两岸交通状况,在原溢流坝挑流鼻坎下游侧平台上增设一个人行交通廊道。用于连接左右岸厂房。
1.1.2.2 其它建筑物
(1)副厂房及开关站。
扩建的副厂房及开关站布置在左岸岸坡上。地坪为C20 砼,厚度为50cm,高程305.5m,副厂房平面尺寸为30×12 米,共一层,开关站平面尺寸为36×20 米。
(2)进厂交通
设备进厂交通为交通廊道进厂。
在库区左岸距坝轴线约200m 处布置码头,以便设备运输。码头高程为290.00m。长30 米,宽12 米,通过沿岸公路与设备交通廊道及开关站相接。公路宽7.5m,从290.00m 以1:7.3 的坡度升至306.0m,进入厂区。
公路总长约230m。码头采用C10 细石砼砌毛条石,表层采用C20 砼,厚度20cm,公路路面采用C20 砼,厚20cm。
汽车经船运至左岸码头,再经进厂公路到达交通廊道处,设备通过卷扬机沿交通廊道进入安装间。
(3)运行人员进厂方式由人行交通廊道或设备交通廊道进、出厂房。
(4)生产管理区利用现有生产管理设施。
00001第一节 施工条件
1.2.1 水文特征
某河为渠河的主要支流,长368.4km,河道平均坡降0.74‰,流域面积19927km2,流域形状呈扇形。径流主要来源于降水,多年平均流量为314m3/s,多年平均径流量为103 亿m3,年径流集中5~10 月,占年径流总量的87.3%以上,枯季12~3 月水量仅占年水量的4.6%。
本流域的洪水主要由暴雨组成,洪水主要受年内降雨分配的影响,洪枯流量变化极大。5~10 月暴雨、洪水频繁,年最大洪峰流量一般出现在6~9 月;洪水陡涨落,中、小洪水过程多为复峰,但峰高量大的洪水为单峰。每年5~10 月为主汛期,12~3 月为枯水期。
1.2.2 气候特征
某河流域属亚热带湿润气候区,气候温和,降水丰沛。流域上游处于盆地东北边缘山区,气温较低,多年平均气温近16℃;具有冬长夏短、夏秋多雨、春冬多风,霜雪不等特点。中下游多年平均气温约17℃左右,夏热冬暖,冬季多雾,霜雪少见,每年都有不同程度的夏旱。
某电站径流计算成果见表1-2-1。设计洪水计算成果见表1-2-2。分期
设计洪水计算成果见表1-2-3。
某电站设计年径流成果表
表1-2-1
时段
均值(m3/s)
Cv
Cs
设计值(m3/s[size=10.5000pt])
备注
P=10%
P=50%
P=90%
[size=10.5000pt]年(5-4 [size=10.5000pt]月)
314
0.44
2.0
499
294
155
本次补充初设
11-4 [size=10.5000pt]月
80.1
0.52
2.5
136
71.3
35.8
112-3 [size=10.5000pt]月
45.1
0.52
3.5
75.9
38.4
23.1
某电站设计洪水成果表
表1-2-2
设计时段
项目
均值(m3/s)
Cv
Cs/Cv
设计值(m3/s[size=10.5000pt])
P=1%
P=2%
3.33%
P=5%
P=10%
P=20%
本次补充初设
洪峰
流量(m3/s[size=10.5000pt])
14200
0.45
2
33100
30200
28000
26100
22800
19100
某电站分期洪水成果表
表1-2-3
项目时段([size=10.5000pt]月)
均值
设计值(m3/s[size=10.5000pt])
使用期
P=5%
P=10%
P=20%
12-3 [size=10.5000pt]月
367
1870
1120
495
12.1-3.31
4 [size=10.5000pt]月
1250
5000
34600
2040
4.1-4.30
11 [size=10.5000pt]月
877
3170
2290
1450
11.11-11.30
5-10 [size=10.5000pt]月
14200
26100
22800
19100
5.1-10.31
1.2.3 工程地质条件
某电站坝址处河谷地形不对称,左缓右陡,主河道向左弯曲,原电站厂房位于右岸,新建厂房位于左岸。
电站库、坝区的区域地质构造上处于某省沉降带川东北仪陇——某莲花状旋转结构体系东部,构造形迹以弧形宽缓,褶皱为主,断裂不发育。
库区不存在永久性渗漏问题,且两岸基岩大部份裸露,不会影响岸坡潜水位雍高而产生浸没问题,枢纽无滑坡和泥石流等不良工程地质问题。
1.2.4 施工交通条件
电站对外交通运输较方便,达巴公路从右岸经过,电站坝址距某县城公路约11km,达县至某县城公路距离117km。经达县市公路、成达铁路可至省内及全国各地。其中右岸原厂房现有简易进厂公路与达县至某公路连接,经整治改建后施工机械设备等可直接运至右岸原厂
00001第一节 合同项目和工作范围
1.3.1 本标段主体工程项目包括
1.3.1.1 溢流坝的改建工程
1)溢流坝和老厂房条石、混凝土拆除;
2)基础石方开挖;
3)溢流坝、护坦、廊道混凝土浇筑、混凝土砌条石、钢筋制安、锚杆、插筋、止水等项目的施工;
4)溢流坝护坦底板基岩固结灌浆施工;
5)圬工及排水施工;
6)观测设备的采购、安装、调试和施工期观测。
1.3.1.2 厂区工程(包括主副厂房、安装间、开关站、进厂廊道等)
1)厂区工程的土石方开挖;
2)厂区工程的混凝土浇筑、条石砌筑、预制混凝土、钢筋制安、插筋、止水等项目的施工;
3)厂区基岩固结、帷幕灌浆施工;
4)砂卵石回填、石渣回填施工;
5)闸门及其埋件、启闭机等的安装、试验、运行和维护;
6)厂房机电设备的安装、试验、运行和维护;
7)接地网埋设;
8)观测设备的采购、安装、调试和施工期观测;
9)一般建筑装修
1.3.2 其它工程(包括码头、进厂公路、升船机等)
1)码头的施工;




4万平米工业厂房设备安装施工组织设计