北京某住宅综合楼工程施工组织设计

[复制链接]
发表于 2018-2-27 23:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

施工程序(查看完整文档
定位放线基坑降水土方开挖及基坑支护地基钎探地基验槽人工清槽浇筑砼垫层底板防水基础底板施工地下二层结构地下一层结构基础验收地下外墙立面防水基坑回填主体结构屋面工程粗装修精装修。
主体结构分两次施工,在主体六层施工完毕且模板拆除后进行一次验收,二次结构和内粗装修可在第一次结构验收后插入施工,水、电(含弱电)等安装工程穿插在土建施工过程中进行。通风、空调、热力系统在地下结构验收后插入;电梯工程由甲方直接分包定货,在主体结构验收后进场施工。
3.2.3.工程量、劳力计划
3.2.3.1.主要工程量
部位        项目        工程量        备注
基础        土方工程        16000 m3       
        钢筋混凝土        4800m3       
        粘土砖        280 m3       
        SBS防水卷材        6700㎡        II型
主体        钢筋混凝土        5700 m3       
        加气混凝土        2550 m3       
屋面        保温层        1250㎡       
        SBS防水卷材        1250㎡        III型
楼地面        整个做法        1700㎡        垫层、面层
门窗        门门窗        900㎡       
        铝合金门窗        150㎡       
        塑钢门窗        1600㎡       
        其它门窗        500㎡       
装饰        抹灰        49000㎡        内墙、外墙、顶棚
        涂料        4000㎡        外墙及阳台
3.2.3.2.劳力计划
各施工阶段需各工种人数(人)
工种
部位         钢筋工        木工        砼工        瓦工        架子工        抹灰工        电焊工        油漆工        防水工        起重工        电工        水暖工        普工
基础结构        85        75        35                15        5        6                20        4        15        15        40
主体结构        70        85        35                25                6                15        4        15        15        40
填充墙        5        3        5        45        20                3                        4        20        20        35
装饰        5        40        10        10        20        40        10        20        15        4        30        30        40
各工种进场时间
序号        工  种        进场时间        备     注
1        钢筋工        2001.10.30        结构完工后退场
2        木  工        2001.11.5        结构施工支模板
3        砼  工        2001.11.5        结构完工后部分退场
4        电焊工        2001.10.20       
5        水暖工        2001.10.18        结构预留阶段,只需10人
6        电  工        2001.10.18        结构预留阶段,只需10人
7        木  工        2002.3.30        装修木工
8        瓦  工        2002.3.20       
9        防水工        2001.11.10       
10        架子工        2001.10.25       
11        油漆工        2002.5.10        结构施工阶段留5人
12        起重工        2002年11月1日       
13        普工        2001年10月18日       


第一节施工任务划分

工程施工范围包括:土方开挖、地基处理、地下防水、结构施工、填充墙砌筑、室内外粗装、楼地面、门窗、屋面、给排水、暖气、通风、消防、电气、有线电视、电话。电梯工程由建设单位直接分包给电梯公司。项目作业队伍组成如下:
序号        作业队名称        施工范围        进场时间
01        降水支护作业队        基坑降水、边坡支护        2001年10月20日
02        土方作业队        场地平整、基坑开挖、肥槽及房心回填        2001年10月28日
03        结构作业队        基础及主体结构、脚手架、施工临建        2001年10月18日
04        粗装作业队        填充墙砌筑、内外墙抹灰、楼地面、吊顶        2002年06月05日
05        水暖作业队        给排水、采暖工程管道预埋、孔洞预留、管道敷设、设备安装,施工临水        2001年10月18日
06        通风作业队        通风工程预留预留、管道敷设、设备安装        2001年11月15日
07        电气作业队        照明、动力、有线电视、电话工程预埋预留、管道敷设、设备安装,施工临电        2001年10月18日
08        消防作业队        消防管道、自动喷淋、自动报警工程预埋预留、管道敷设、设备安装        2001年11月15日


第一节工程大型设备计划

序号        机械名称        型   号        单位        数量        计划进场日期        备注
1        载客电梯        0.75吨        台        2        2002年7月25日        应提前定货
2        液压电梯        1吨        台        1        2002年7月20日        应提前定货
3        生活消防水箱        SMC组合式4×3×2m        座        1        2002年8月20日        组装式
4        地下生活给水箱        SMC组合式4×3×2m        座        1        2002年8月20日        组装式


第一节组织协调关系

施工组织关系的协调以监理例会为主,项目部内部还采用工程例会的形式协调。
3.5.1.监理例会
负责施工单位、监理单位、设计单位、建设单位之间的协调。监理例会每周二上午9:00举行一次,由建设单位代表、总监理工程师、各专业监理工程师、施工单位项目经理、总工、工程经理、各专业负责人参加,必要时可有设计、勘测单位代表参加。监理例会由总监理工程师主持,解决施工中存在的质量、安全、进度和其它方面的问题,便于施工顺利进行。
3.5.2.工程例会
施工现场作业队较多,各作业队伍的管理及协调由工程部门负责实施。现场实施每周工程例会制度,工程例会由工程经理主持召开,项目总工、专业工长、各作业队负责人参加,必要时项目经理、专业工程师参加。例会以解决施工现场存在的问题及各作业队之间的协调、作业队与项目部之间的协调问题为主,兼顾工程质量。

施工准备


第一节技术准备

4.1.1.认真进行审图,组织设计、监理、建设单位进行图纸会审和设计交底。
4.1.2.购买或向公司工程技术部申请工程所用施工规范、施工手册、标准图集。
4.1.3.配备测量仪器
序号        仪器名称        规格型号        单位        数量        备注
01        激光经纬仪        TJJ2-2        台        1        包括支架
02        光学经纬仪        TDJ2E        台        1        包括支架
03        水准仪        DSG300        台        1        包括支架及塔尺
04        钢尺        50m        把        1       
05        盒尺        7.5m        把        5       
06        盒尺        5m        把        15       
07        接地电阻表        LC-8        块        1       
08        绝缘电阻表        LC-11D-10        块        1       
09        万用表        MF47        块        1       
10        千分尺        0~25㎜        把        1       
11        游标卡尺        0~150㎜        把        1       
12        万能角度尺        0~320O        把        1       
13        钢直尺        300㎜        把        1       
14        多功能检测尺        建筑用        套        1        包括楔形塞尺、百格网、方尺
4.1.4由北京市测绘院根据市建委发***工程《工程定桩放线通知单》到施工现场进行建筑物首层角点和工程红线桩位的测定,并将高程引入到现场。设置测量控制桩点并加以保护。测量人员进行放线后监理核验,确保其符合规划和设计要求。
4.1.5人员培训计划